AF-042 Svítidlo v umývacím prostoru a v blízkosti zóny 1
OTÁZKA: |
Svítidlo v umývacím prostoru a v blízkosti zóny 1 |
Po úpravě umývacího prostoru v bytové koupelně požaduje majitel místo původních svítidel namontovat nad zrcadlo dvě bodová kovová natáčecí nástěnná světla 230 V s otevřeným krycím sklem. Vzhledem k rozměrům koupelny je světlo umístěno v zóně 2 (30 cm od zóny 1). Je možné světla použít, když budou napojena na obvod chráněný proudovým chráničem 30 mA? Zřízení zdroje SELV (12 V) by znamenalo použít jiná svítidla a poničení již hotové koupelny. |
Otázku podává: Aleš Hajný |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 7. 2005- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie