AH-170 Napětí pro měření podlah

OTÁZKA:
Napětí pro měření podlah

Jaké měřicí napětí použít pro vyhodnocení Rs vodivých podlah? Dosud se všechny vodivé podlahy měří podle stále platné ČSN 34 1382:1988. Podle ní (čl. 4.1.1) se používají ohmmetry s rozsahem měřicího napětí od 100 do 1 000 V.

Pokud se požije pro měření přístroj PROFITEST, tak ten pro měření Rs dává na určeném rozsahu pouze jedno měřicí napětí, a to 100 V. Velmi často je ale používán tradiční měřič izolačních odporů, PU 311. Ten obsahuje tři rozsahy měřicího napětí, a to 100, 500 a 1 000 V. Na stejném místě podlahy potom s měřicím napětím 1 000 V naměříme Rs např. 0,6 Mohmů, s napětím 500 V naměříme 1,2 Mohmů a s napětím 100 V naměříme 6,0 Mohmů. Jistě si libovolně nemůžeme vybrat měřicí napětí, které by se nám pro naše měření přístrojem PU 311 mohlo hodit.

Otázka:
Které ze tří uvedených měřicích napětí použít pro vyhodnocení Rs elektrostaticky vodivé podlahy s horní hranicí 5 × 106 ohmů?

Otázku podává: J. Jonáš
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL