AB-091 Jištění odboček z hlavního kabelového rozvodu (nový příspěvek 28. 11. 2005)

OTÁZKA:
Jištění odboček z hlavního kabelového rozvodu

Při revizi hlavního kabelového rozvodu v zahrádkářské osadě jsem narazil na problém níže uvedený problém:
Rozvod je proveden kabelem AYKY 4B x 16 v zemi, který je jištěn hlavním jističem před elektroměrem 3 x 32 A. Jednotlivé zahradní domky jsou připojeny z odbočných litinových skříní, které jsou rozmístěny po ploše zahrádkářské osady kabely AYKY 4B x 4, případně kabely CYKY 4B x 2,5. Jističe před elektroměry jednotlivých zahradních domků nejsou součástí revize a nebyly při revizi ani zpřístupněny. Průměrná délka odboček k zahradním domkům je 15 metrů.

Můj dotaz zní:
Musí být změna průřezu vedení k zahradnímu domku v odbočné litinové skříni odjištěna? (V současnosti jsou odbočky připojeny bez jištění.)
Další problém je, že vzhledem k délce vedení vychází u koncových zahradních domků poměrně vysoká impedanční smyčka. Dá se s tím vzhledem k tomu, že vedení nelze osadit proudovým chráničem, vůbec něco dělat?
Na závěr bych chtěl upřesnit, že dané rozvody byly zhotoveny v roce 1985.

Otázku podává: Jaroslav Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL