AH-174 Stará svítidla bez ochranné svorky

OTÁZKA:
Stará svítidla bez ochranné svorky

Prosím o váš názor k níže uvedenému problému.
Při pravidelné revizi el. instalace společných prostor jsem narazil na kovová osvětlovací tělesa bez ochranné svorky pro připojení ochranného vodiče, která nejsou ani označena jako svítidla tř. II. Fázový vodič i vodič PEN jsou připojené přímo do objímky, přívodní vedení je provedeno vodičem AGY, tedy vodičem v izolaci rovnocenné izolaci dvojité, při troše dobré vůle lze předpokládat, že kostry svítidla se dotýkají vodiče pouze ve dvojité izolaci. Svítidla byla vyrobená okolo roku 1965 a ve stejné době byla instalovaná, za celou dobu nevznikl žádný problém.
Jak postupovat? Nutit majitele objektu k výměně svítidel, či nechat do svítidel dodatečně dodělat ochrannou svorku, nebo se ke svítidlům postavit jako by byla tř. II. Myslím, že podobných svítidel je nainstalováno velké množství, např. známé staré původní závěsné pendy, novější již měly ochrannou svorku.

Otázku podává: Jiří Rovenský