OTÁZKA:
Zařízení a rozvody v prostoru s nebezpečím požáru prachu (viz též AD-125)

Měl bych následující dotaz k ČSN 33 2000-4-482: Textilní nebo dřevozpracující výroba, s vnějšími vlivy – hořlavé prachy BE2N2 a hořlavé hmoty BE2N1, výskyt jemného prachu značný.

1. Instalované zásuvky a vypínače IP44 (čl. 482.1.3 požaduje IP5X) – postačí místně provozní předpis na pravidelné čištění?

2. Stávající hlavní kabelové rozvody AYKY provedeny na lávkách v soustavě TN-C (čl. 482.1.7 požaduje chrániče do 300 mA). Je nutné provádět nové kabelové přívody v tomto prostoru (např. AYKY 4B x 25) v soustavě TN-S (AYKY 5C x 25)?
Nejsou použity ani kabely s minerální izolací, ani přípojnicové rozvody.

Otázku podává: Štelčík