AH-220 Ověření krytí staršího rozváděče
OTÁZKA: |
Ověření krytí staršího rozváděče |
Vykonávám revizi na starším staveništním rozváděči, který však není opatřen výrobním štítkem. Jedná se o celokovový rozváděč na železných nohách. Jedná se mi zejména o IP rozvaděče. Dle ČSN má být krytí staveništního rozváděče nejméně IP43. IP4X lze ověřit, ovšem jak je to s ověřením krytí IPX3?? V odpovědi na předchozí dotazy uvádíte: "Pro vyšší krytí musí být zkušební zařízení uvedeno v protokolu zkoušky.". Kdo má tedy zkoušku krytí vykonat, případně zajistit? Já jako revizní technik, nebo lze do revizní zprávy uvést, že je nutno nechat ověřit krytí IP? |
Otázku podává: Petr Ševid |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie