AD-180 Přehodnocení prostorů s nebezpečím výbuchu
OTÁZKA: |
Přehodnocení prostorů s nebezpečím výbuchu |
V nařízení vlády č. 406/2004Sb., ze dne 2. června 2004 je uvedeno v § 7 (2), že zaměstnavatel zabezpečí, aby pracoviště s prostředím nebezpečí výbuchu uvedená do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení splňovala požadavky stanovené tímto nařízením bezodkladně po provedení časově nejbližší změny tohoto pracoviště, v ostatních případech nejpozději do 30. června 2006. V § 3 (3) tohoto nařízení je uvedeno: pokud zařízení nebo pracoviště v prostředí s nebezpečím výbuchu vyhovují požadavkům zvláštních právních předpisů (co to je zvláštní právní předpis) platí, že požadavky uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení byly splněny. U nás v Chemopetrolu a. s. Litvínov je zařízení jak staré (v protokolech o prostředí je uvedeno ještě SNV, technologie se nezměnila ani nebyla rekonstrukce atd.) A zařízení novější (prostředí stanovené podle dříve platných norem 33 2320-10, Zóny). Zařízení nové, protokoly jsou vypracovány podle nových norem (33 2000-3, 33 2000-5-51). Protože výše uvedené vládní nařízení si u nás vysvětluje každý jinak, obracím se na Vás s dotazem, zda je bezpodmínečně nutné, aby původní protokoly o stanovení prostředí byly přepracovány. Staré zařízení revidujeme podle starých norem. |
Otázku podává: Ladislav Falta |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie