+

AH-232 Ověření sítě IT u skupiny strojů (nový příspěvek 3. 10. 2006)

OTÁZKA:
Ověření sítě IT u skupiny strojů

Prosím o Váš názor na zapojení (viz obrázek):
Jedná se o skupinu strojů v hale napájených z přípojnicového rozvodu TN-S. Všechny stroje i zásuvky jsou připojeny systémem TN-S. Jeden stroj v této skupině je napájen tak, že v jeho přívodu je zařazeno trafo 3 x 400 V/3 x 400 + N. Neživé části tohoto stroje nejsou samostatně uzemněny, ale jsou připojeny k místnímu pospojování a k ochrannému vodiči napájecí soustavy TN-S. Od dodavatele stroje nejsou bohužel k dispozici žádné podklady upřesňující typ ochrany před úrazem el. proudem, pouze vnitřní zapojení, které odpovídá ochraně samočinným odpojením v síti IT, ale není použit přístroj hlídající stav izolace.
Jaký by měl být správný postup při ověřování ochrany před úrazem v tomto případě? Není v rozporu, že v prostoru s napájecí soustavou TN-S jsou neživé části tohoto zařízení (IT) spojeny i s ochranným vodičem soustavy TN-S? Je nutno v tomto případě provádět měření proudu první poruchy, když jsou všechny neživé části stroje spojeny s ochranným vodičem napájecí soustavy trafa, ale samotná síť (za napájecím trafem) není uzemněna přes impedanci? Viz 612.6.1 c) POZN.1. Je možno postupovat v případě měření impedance ochranné smyčky tak, že se střed napájecího trafa spojí pro účely měření s ochranným obvodem a poté se provede měření Zs? Jak lze ověřit zemní odpor chráněné části (RA), když jsou tyto neživé části vzájemně propojeny a zároveň připojeny na ochranný vodič napájecí soustavy TN-S? Lze za hodnotu RA považovat uzemnění PE vodiče na začátku přípojnicového rozvodu TN-S?

Otázku podává: Martin Daňhel
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 6. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL