Prosím o Váš názor na zapojení (viz obrázek): Jedná se o skupinu strojů
v hale napájených z přípojnicového rozvodu TN-S. Všechny stroje i zásuvky
jsou připojeny systémem TN-S. Jeden stroj v této skupině je napájen tak,
že v jeho přívodu je zařazeno trafo 3 x 400 V/3 x 400 + N. Neživé části tohoto
stroje nejsou samostatně uzemněny, ale jsou připojeny k místnímu pospojování
a k ochrannému vodiči napájecí soustavy TN-S. Od dodavatele stroje nejsou
bohužel k dispozici žádné podklady upřesňující typ ochrany před úrazem
el. proudem, pouze vnitřní zapojení, které odpovídá ochraně samočinným odpojením
v síti IT, ale není použit přístroj hlídající stav izolace. Jaký by měl
být správný postup při ověřování ochrany před úrazem v tomto případě?
Není v rozporu, že v prostoru s napájecí soustavou TN-S jsou neživé části
tohoto zařízení (IT) spojeny i s ochranným vodičem soustavy TN-S? Je nutno
v tomto případě provádět měření proudu první poruchy, když jsou všechny
neživé části stroje spojeny s ochranným vodičem napájecí soustavy trafa,
ale samotná síť (za napájecím trafem) není uzemněna přes impedanci? Viz
612.6.1 c) POZN.1. Je možno postupovat v případě měření impedance ochranné
smyčky tak, že se střed napájecího trafa spojí pro účely měření s ochranným
obvodem a poté se provede měření Zs? Jak lze ověřit
zemní odpor chráněné části (RA), když jsou tyto neživé
části vzájemně propojeny a zároveň připojeny na ochranný vodič napájecí
soustavy TN-S? Lze za hodnotu RA považovat uzemnění
PE vodiče na začátku přípojnicového rozvodu TN-S?
|