AH-239 Podmínka měření odporu ochranného vodiče
OTÁZKA: |
Podmínka měření odporu ochranného vodiče |
V TNI 33 2000-6-61 str. 26 a 27, kde se pojednává o měřeni odporu ochranného vodiče, se např. pro m = 1 uvádí R ≤ U0/2. Není zde blíže specifikováno, zda se jedná o ochranný vodič v kabelu, nebo vodič vedený samostatně. Jestliže se jedná o vodič v kabelu, neměl by se ještě použít bezpečnostní koeficient 1,5, jelikož PE vodič kabelu bude mít ustálenou provozní teplotu skoro stejnou jako fázové vodiče a tedy i zvýšený odpor, když už se to tak počítá a měření probíhá za teploty okolí? |
Otázku podává: --- |