AA4-008 - Práce na vývodech odstaveného turbosoustrojí (nový příspěvek 30. 12. 2006)

OTÁZKA:
Práce na vývodech odstaveného turbosoustrojí

Existuje ještě jeden druh práce na vn zařízení, který není popsán. Je to případ práce v elektrárně po odstavení turbosoustrojí, které se musí z důvodů chladnutí rotorů otáčet na natáčedle (místo nominálních 3 000 ot/min je jen 120 ot/min a buzení je pochopitelně vypnuto). Je nutno krátkodobě pracovat přímo na vývodu, kde je napětí produkované remanencí rotoru. Dělalo se to tak, že se použila zkratovací souprava, která tento měkký zdroj uzemnila. Asi by měly být použity dvě soupravy ze strany napájení - pro případ, že by se jedna uvolnila. Zajímá mě Váš názor na tento problém.

Otázku podává: ing.Oldřich Schieferstein
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 10. 2006
 
 