AA2-034 Impedance smyčky – kdy je naměřená hodnota vyhovující (nový příspěvek 31. 10. 2007)
OTÁZKA: |
Impedance smyčky - kdy je naměřená hodnota vyhovující |
1. Výpočet maximálně možné DOBRÉ naměřené hodnoty impedance smyčky obvodu
pro jistič 16 A s charakteristikou B: Pro jistič 16 A s charakterist. B (L) max. hodnota odpovídající ČSN 33 2000-6-61 tab.61NK1: 2,8 ohmu Základní chyba a chyba měření měř. přístroje Profitest C: - pro rozsah 0,5 až 30 ohmu: základní chyba: ± (6 % z n. h. + 3 D) chyba měření: ± (10 % z n. h. + 5 D) - pro max. možnou naměřenou hodnotu: 1,50: základní chyba: ± (6 % z n. h. + 3 D) = 0,12 chyba měření: ± (10 % z n. h. + 5 D) = 0,20 opravená hodnota: 1,50 + 0,12 + 0,2 = 1,82
Dle ČSN 33 2000-4-41 upravená hodnota (měření): 1,866 x 1,5 = 2,8 ohmu (230/5 x 16 = 2,875 ohmu) - 2,8 je rovno 2,8 ohmu.
Vliv zvýšení teploty: 2/3 x 1,50= 1,0 ohmu Naměřená hodnota …… je menší než max. hodnota 1,0 pro jistič 16 A /B.
2. Tato hodnota by neměla být překročena i při použití chrániče pro případ vzniku závady na chrániči. Ale: při napájení vzdálenějších zařízení: např. závory u parkoviště – bylo naměřeno 1,82 ohmu. Chránič vybavuje. Lze pustit do provozu? 2a) Neměl být přívod místo CYKY 3C x 2,5 např. CYKY 3C x 4, aby impedance smyčky byla nižší, pokud nelze snížit hodnotu jističe? 2b) Nebo vzhledem k tomu, že závora je mimo zónu hlavního pospojení, přejít na ochranu zemněním a závoru přizemnit? |
Otázku podává: Pavlásek |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí