C-015 Kovové objímky a uchycení fázových vodičů, oddělení jednotlivých obvodů
OTÁZKA: |
Kovové objímky a uchycení fázových vodičů, oddělení jednotlivých obvodů |
Prosíme o názor na použití kovové objímky na uchycení fázových vodičů nn v rozváděči. Jde o typ montovaných objímek pro upevnění vodoinstalatérských trubek, které mají pryžové obložení a spojují se šroubovými spoji. Taková objímka vytvoří závit nakrátko. V našem případě jde o 3 izolované vodiče (SY lana) zapojené v HR na přípojnicích před hlavním jističem trafa 1 000 kVA k jištění přepěťových ochran pojistkami 125 A aM v OPV 22. Zajímá nás praktická možnost zahřátí objímky indukčním proudem v závitu nakrátko. Druhá, související otázka je: prostorové oddělení obvodů s plným zkratovým výkonem (před hlavním jističem) s jinými vodiči apod. Jde o zdůvodnění použití nehořlavých přepážek, trubek nebo jen mezery a její velikost. |
Otázku podává: Jiří Nykl |