AF-064 Podlahové vytápění
OTÁZKA: |
Podlahové vytápění |
Podlahové topení v koupelně. V koupelně si majitel nainstaloval elektrické podlahové topení do podlahy - pravidelně rozložil topný kabel s odpovídajícím příkonem pro místnost. Při připojení přívod CYKY 3 x 2,5 proudový chránič - jistič jsem zjistil, že studné konce topení nemají opletení, tzn. nejsou opleteny žádným vodičem (sítí), kterou je možné spojit s PE vodičem. Je možné připojit bezpečně podlahové topení bez ochranného vodiče? |
Otázku podává: Kubík |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie