AG-155 Spínání svítidel a jištění světelného obvodu

OTÁZKA:
Spínání svítidel a jištění světelného obvodu

Při revizi jsem se setkal s jištěním světelných obvodů v budově školy jističi 16 A. Vedení je provedeno kabely CYKY 3C x 1,5 pod omítkou. Vypínače osvětlení mají proudovou zatížitelnost 10 A.
Dle mého názoru by se mělo jištění snížit na 10 A, ale firma, která instalaci provedla tvrdí, že je vše v pořádku dle ČSN 33 2130 čl. 2.2.2 a čl. 2.2.6.
Znamená to, že se lze u jištění světelných obvodů řídit pouze průřezem vodičů a nebrat ohled na proudovou zatížitelnost vypínačů, pokud v obvodě ovládají jen počet světel, které nemají celkový vyšší příkon než je proudová zatížitelnost vypínače, bez ohledu na předřazený jistič?

Otázku podává: J. Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 12. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL