AD-192 Stávající rozvod v hale pro zpracování hořlavých hmot

OTÁZKA:
Stávající rozvod v hale pro zpracování hořlavých hmot

Ve firmě - ve "výrobní hale" se zpracovávají a tepelně upravují látky s molitanem a tedy je nebezpečí požáru hořlavých hmot.
Z rozváděče jsou hlavní rozvody provedeny "přípojnicovým rozvodem".
Ostatní rozvody z rozvaděče jsou provedeny kabely CYKY 4Bx16, pro jednotlivé "Zásuvkové skříně" - ve výrobní hale. Podle ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7. - Soustavy rozvodu, jiné než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvody, musí být chráněny proudovým chráničem do 300 mA.
Přípojnicový rozvod tedy nemusí být chráněn proudovým chráničem dle dané ČSN.
Nevím tedy, co s kabelovými rozvody CYKY 4B x 16 pro "ZS", které musí být a které plní pomocnou funkci ve výrobě.
1. Nástřik daných kabelů proti hořlavosti?
2. Které to jsou kabely s minerální izolací?

Otázku podává: Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 12. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL