Dovoluji si požádat o výklad níže uvedených článků ČSN 33 3201 a ČSN 33 3240:
Norma ČSN 33 3240 + změna Z1 uvádí v článku 3.2.2:
"Ve společném prostoru (-s ostatním zařízením stanice-) nebo v jedné komoře se mohou umisťovat nejvýše dva olejové transformátory, každý o výkonu do 1 000 kVA včetně s olejovou náplní každého z obou transformátorů do 780 kg včetně."
V kapitole "Nahrazení předchozích norem" v ČSN 33 3201 je mj. uvedeno, že touto normou se mění čl. 3.2.2 ČSN 33 3240. V ČSN 33 3201 je číslování článků zcela jiné, takže je dost obtížné určit, jak vlastně se citovaný článek mění.
Předpokládám, že se tohoto problému týká čl. 7.6.2.2 "Vnitřní stanoviště v uzavřené elektrické provozovně". V článku 7.6.2.2.1 je pouze uvedeno, že :
"Prostory s transformátory s chladicím médiem O1 musí být odděleny od jiných částí budovy s požární odolností (nejméně 60 minut EI60/REI60)."
Nehledě na to, že mi tato věta připadá z hlediska češtiny jako nesmysl, nemluví se zde nic o tom, že transformátory mohou být ve společném prostoru s rozvodným zařízením a že toto zařízení jako celek musí být odděleno požárně od jiných částí budovy. Pokud článku dobře rozumím, musí být každý transformátor v samostatném prostoru, bez ohledu na množství oleje.
Je tomu skutečně tak?