AK-062 Požadavky ČSN 33 2140 – důsledky jejich neplnění
OTÁZKA: |
Požadavky ČSN 33 2140 - důsledky jejich neplnění |
Měl bych dotaz, který souvisí z otázkou diskusního fora AK-026 zdravotnické laboratoře. Jak posoudit laboratoř, ve které se provádí mikrobiologické vyhodnocování odebraných vzorků bez přítomnosti pacienta (různé výtěry atd.). Dle mého názoru patří tato laboratoř podle ČSN 33 2140 mezi zdravotnické laboratoře a musí být v těchto místnostech uplatněny požadavky P1 a A. Provozovatel této laboratoře nechce akceptovat požadavek A. Tvrdí, že při práci v laboratoři nejsou používány žádné nebezpečné látky, které by mohly zapříčinit riziko požáru nebo výbuchu účinky statické elektřiny. Pokud by bylo možno od tohoto požadavku ustoupit, kdo je oprávněn toto vyhodnotit. Jako revizní technik nejsem schopen toto posoudit (přesně do detailu neznám technologii prováděných zkoušek). Dle vyjádření bezpečnostního technika toto riziko v laboratoři nevzniká. |
Otázku podává: Ing. Jaromír Minařík |