OTÁZKA:
Revize ještě podle ČSN 34 1010

Zajímal by mne Váš názor na vyhodnocování impedance smyčky při pravidelných revizích starých zařízení. Podle ČSN 33 2000-1 čl. 11N6.1, který se vykládá tak, že stará zařízení se posuzují podle platných norem v době svého vzniku, tedy starší instalace, se posuzují i podle bývalé ČSN 34 1010. Tato norma však jinak vyhodnocuje impedanci smyčky (nepoužívá žádný přepočítávací koeficient) i jinak stanovuje dovolené dotykové napětí a vypínací proudy (viz tab. 6). Zajímá mne tedy, zda při vyhodnocování impedance těchto starých instalací použít ČSN 33 2000-4-41, nebo ČSN 34 1010. Pokud by se mělo vyhodnocení impedance provést podle ČSN 33 2000-4-41, tak jak určit vypínací proud u starých jističů typů IJV, IJM, ITV, ITM, J7K, J1K apod.?