AG-162 Sdružené obvody pro napájení nouzového osvětlení

OTÁZKA:
Sdružené obvody pro napájení nouzového osvětlení

Dotaz k odpovědi, že nouzová svítidla musí být nezávislá na ostatních obvodech (k AG-161).
Jedná se o nouzové protipanické osvětlení ve foyer kulturního zařízení pro 700 lidí. Namontována jsou zářivková svítidla se světelnými zdroji 4 x 18 W v podhledu z minerálu THERMATEX 60 x 60. Do těchto svítidel je nainstalován originální nouzový zdroj. Tudíž, při výpadku el. energie je zcela nezávislý na tomto vedení.
Lze použít tento sdružený obvod při použití kabelu CYKY 5C x 1,5 dvě fáze spínají 1/2 svítidla a třetí fáze je přes jistič příslušné dvojice 2 x 18 W napájí tento nouzový zdroj. Svítidla jsou shora zakryty protipožární soupravou. Pro nouzové únikové osvětlení jsou použita samostatná svítidla nad dveřmi.

Otázku podává: Pavel Knobloch