AA2-036 Smyčka za UPS

OTÁZKA:
 

Při revizi měřím impedanční smyčky za UPS a UNZ, kde jsou zálohované výstupy jištěné pro napájení technologických počítačů jističem 4, 6 nebo 10 A charakteristiky C. Měřená impedance v pracovním režimu statických měničů se pohybuje od 1,1 do 2,9 Ω (včetně vodičů po zásuvky). V režimu bajpas naměřím hodnoty impedančních smyček kolem 1 Ω. Charakteristiku jističů nemůžu změnit na B, protože při startování počítačů by padaly. Při kontrolním výpočtu pro vypínací čas 0,4 s, podle vzorce 1,5 × Zsm × IaUo jsem nad hranicí fázového napětí. Je mi známo, že měření impedančních smyček se u těchto zálohovaných zdrojů provádí v režimu bajpas, ale jinak v provozu jedou v režimu měnič. Od techniků výrobce mám potvrzeno, že statické měniče už na výstupu zařízení mají vyšší impedanci.

Otázku podává: Sitka František
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 7. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL