AH-273 Prodlužovací přívod a trvale připojený spotřebič – lhůty revizí
OTÁZKA: |
Prodlužovací přívod a trvale připojený spotřebič – lhůty revizí |
Jak přistupovat k provedení revizí spotřebičů dle ČSN 33 1610 ve skupině „C“ – Průmysl - řemesla.
Jedná se o prodlužovací přívod s ochranným vodičem PE a jak uvádí ČSN 33 1610 poznámky bod č. 4, jedná se o předmět třídy II - a tedy lhůta revizí daného prodlužovacího přívodu dle tabulky č. 1 – je 1 x 12 měsíců. Když bude ve skupině „C“ – Průmysl - řemesla připojena el. pájka v I. třídě, tak bude revize 1 x 6 měsíců. Přitom el. pájka bude připojena na daný prodlužovací přívod - jak se k tomu postavit – jedná se vždy o spotřebič s ochranným vodičem. |
Otázku podává: Jaroslav Šimek |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie