Zajímal by mě výpočet jmenovitého proudu topení připojeného na 400 V z jeho výkonu.
Příklad 1: dvě topná tělesa - každé 1,6 kW/400 V - první těleso zapojené mezi L1, L2, druhé zapojené mezi L2, L3. Otázka zní: Jaký proud protéká fází L1 a L2?
Můj názor: - proud v L1 - 1 600/400/1,73 = 2,31 A proudu v L1,
- proud v L2 - 3 200/400/1,73 = 4,62 A proud v L2.
Příklad 2: tři topná tělesa 3 kW/400 V zapojené do trojúhelníka - první těleso mezi L1, L2, druhé těleso mezi L2, L3, třetí těleso mezi L1, L3.
Můj názor: proud v L1 (i L2, L3) - 6 000/400/1,73 = 8,67 A proud v L1 =)) v každé fázi proud 8,67 A.
Jiný názor: proud v L1 (i L2, L3) - 9 000/400/1,73 = 13 A proud v L1 =)) v každé fázi proud 13 A.
|