OTÁZKA:
Nutnost opravy rozváděčů?

Provozovatel kempu provedl rekonstrukci rozváděčů - přípojek karavanů údajně podle projektové dokumentace, která mi zatím pro provedení revize nebyla předložena.
Rozváděče vyrobila místní renomovaná firma podle požadavku provozovatele a vystavila prohlášení o shodě. Plastové sloupky jsou osazeny vestavnými zásuvkami nn v krytí IP55, které ale nesplňují požadavek ČSN EN 60309-2, jak určuje ČSN 33 2000-7-708. V rozváděčích jsou čtyři páry zásuvek se čtyřmi předřazenými kombinovanými chrániči 16 A, což je také v rozporu s platnou ČSN 33 2000-7-708.
Je s podivem, jak je možné, že takové zařízení nějaký projektant navrhne a dále rozváděčová firma vyrobí rozváděče, které jsou v rozporu s jejich prohlášením o shodě.
Je nějaká možnost pro uvedení takové instalace do provozu?
Dle mého názoru musí být rozváděče upraveny dle požadavků platné ČSN, což bude dost nákladná záležitost, neboť se jedná o 16 kusů.

Otázku podává: -----