AD-217 Topný kabel pro temperování místnosti se zónou 2
OTÁZKA: |
Topný kabel pro temperování místnosti se zónou 2 |
V místnosti s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (sklad - skladování v uzavřených obalech - zóna 2) bych chtěl zajistit temperování prostoru (+5 st. C) elektrickým podlahovým vytápěním - kabelem DEVI DTIP-18. Kabel by byl uložený v betonu, v konstrukci podlahy podle běžných zvyklostí, připojovací vodiče (studené konce) vyvedeny z podlahy přes stěnu mimo prostor do připojovací krabice ABOX. Ovládání termostatem DEVIREG 330 umístěným mimo prostor skladu, s externím teplotním snímačem NTC, zavedeným přes stěnu do prostoru skladu. Napájení vytápění přes proudový chránič s vybavovacím proudem 0,03 A a spínání přes dvoupólový stykač s možností manuálního vypnutí. Opletení topného kabelu připojeno na obou koncích na doplňující pospojování. Všechny prostupy utěsněny. |