OTÁZKA:
Průřezy vodičů pospojování podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2

Mám dotaz k normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 z 9/2007.
V této normě je uvedeno v článku 544.2.2 (str. 17), cituji:
Vodič ochranného pospojování, který není součástí kabelu se považuje za mechanicky chráněný, jestliže je uložen v instalační trubce, kanálku, liště nebo je chráněn podobným způsobem. Minimálně s:
- 2,5 mm2 Cu, jestliže vodiče jsou mechanicky chráněny,
- 4 mm2 Cu, jestliže vodiče jsou mechanicky chráněny.
Jaký je tedy rozdíl mezi průřezy, pokud jsou oba uvedeny jako mechanicky chráněné?
Jak je to s mechanickou ochranou "podobným způsobem". Lze za ní považovat i uložení pod omítkou?