AB-152 Průřezy ochranných vodičů a vodičů pospojování v rozváděči (nový příspěvek 10. 4. 2008)
OTÁZKA: |
Průřezy ochranných vodičů a vodičů pospojování v rozváděči |
Nechť mám rozváděč, který je napájen kabelem 1-CYKY 3 × 185 + 95 PEN. Potřebuji přizemnit skříň rozváděče, tzn. použiji ochranný vodič pro doplňující pospojování. Mám dvě možnosti:
Doplňující poznámka k otázce: Například u rozváděče je poblíž technologické potrubí nebo kovové stojany, které bych měl připojit na ochrannou přípojnici (která je v rozváděči) a daný ochranný spojovací vodič by vycházel na S = 95 mm2,
což dle mne je nesmysl. (Dle mne by stačil průřez ochranného vodiče S = 6 mm2 podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 544.2.2.) |
Otázku podává: Jaroslav Blažek |