AB-153 Využití zásuvek napájených z jednoho obvodu
OTÁZKA: |
Využití zásuvek napájených z jednoho obvodu |
Výpočtový proud skupiny spotřebičů - soudobost Příklad: Pro skupinu spotřebičů (jako celek) dle paragrafu 16127 normy ČSN 34 1610 se stanoví výpočtový proud IP takto: IP = PP/UF x cos φ pro jednofázové spotřebiče. Tento paragraf chci použít pro rozváděč, např. pro 13 ks zásuvek 230 V/16 A, které tento rozváděč napájí – tedy dle výše uvedeného paragrafu - se spočte IP takto: Zvolím β = 0,4, cos φ = 0,9, n = 13 ks, PP = PI x β, PI = UF x IF x cos φ x n = 230 x 16 x 0,9 x 13 = 43 056 W, PP = PI x β = 43056 x 0,4 = 17 222,4 W a IP = PP/UF x cos φ = 17 222,4/(230 x 0,9) = 83 A. Nebo dle mne: IP = IN x β x n = 16 x 0,4 x 13 = 83 A - co si o tom myslíte? Poznámka: |