AH-294 Revize truhlářské provozovny s lakovnou (nový příspěvek 11. 12. 2008)
OTÁZKA: |
Revize truhlářské provozovny s lakovnou |
Provádím pravidelné revize truhlářských provozoven. V jedné větší firmě je také lakovna, kde prováděl revize revizní technik s oprávněním "B", protože se tam pracovalo s výbušnými laky a ředidly. Dnes je lakovna celkově přestavěna (v podstatě se jedná o celé nové zařízení lakovny - ve výchozí revizi je revizní lhůta 2 roky) a používají se tam laky ředitelné vodou … a v technických listech je uvedeno: cituji : "bod vzplanutí - žádný" - "třída nebezpečnosti - žádná". Chtěl bych vědět, jestli na takovémto zařízení mohu provádět pravidelné revize s mým oprávněním "A". |
Otázku podává: Kolářský Zdeněk |