AH-296 Měření unikajícího proudu spotřebiče
OTÁZKA: |
Měření unikajícího proudu spotřebiče |
Chci se zeptat, jakým napětím se měří unikající proud u zkoušky výrobku – jedná se o topné těleso – 230 V/115 W (šamotovou cihlu se zalisovanou topnou spirálou). Je to tedy výrobek II. tř. V normě ČSN EN 60335-1 ed. 2 se tomu věnuje čl. 13 – Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě. Článek je rozdělen na část – měření unikajícího proudu, ale není zde jasně stanoveno napětí, při jakém se tento unikající proud má měřit (je tam jen odkaz na obrázek a na obrázku je zase odkaz na další obrázek č. 4, který je však v normě IEC 60990, kterou bohužel nemám). Napětí je stanoveno až v druhé části - měření elektrické pevnosti-vychází to někde kolem 3 500 V – zde je napsáno, že zkouška je úspěšná, pokud nedojde k průrazu. Nevím tedy, jestli unikající proud se má měřit při stejném napětí jako zkouška el. pevnosti (3 500 V), nebo pouze při napětí provozním (230 V)? |
Otázku podává: Luboš Lefler |