Prosím o radu:
Pro spotřebiče školní kuchyně, jako jsou kotel, smažicí pánev, trouba, konvektomat apod. jsou v rozváděči instalovány proudové chrániče s vypínacím proudem 30 mA jako doplňková ochrana živých částí, a to vždy pro 2 až 3 ks spotřebičů jeden chránič. Problémem je, že při provozu dochází občas k vybavení proudového chrániče pro jeho vysokou citlivost a tím i k následným potížím způsobeným odstavením spotřebičů. Elektromontér, jenž řešil tento problém, zdemontoval proudové chrániče a tím vyloučil výpadky. Mimo této doplňkové ochrany proudovým chráničem je ještě provedena na provozovaných spotřebičích ochrana doplňujícím pospojováním. Proudová hodnota z použitých jističů je 16 A a 40 A v char. B a nejvyšší hodnota naměřené impedance poruchové smyčky Zs byla 0,21 ohmů. Prosím o váš názor, zda je možné zařízení takto bez použití proudových chráničů bezpečně provozovat.
|