AB-165 Prosím o stanovení průřezu vodiče CYKY 5C
OTÁZKA: |
Prosím o stanovení průřezu vodiče CYKY 5C |
5ti žilový vodič CYKY 5C x ... bude napájet jednofázové spotřebiče s celkovým příkonem 16 000 W na vzdálenost 75 m. Spotřebiče budou na konci vedení rovnoměrně rozděleny do jednotlivých fází. Každou fází poteče 23 A, vodičem N poteče celkem 69 A. Soudobost odběru = 1. Napájecí vodič CYKY 5C x ... bude uložen v neperforovaném, kovovém kabelovém kanále bez horního víka s dalšími (asi dvaceti) vodiči. Prosím o stanovení průřezu tohoto 5ti žilového vodiče a hodnotu předřazeného jističe. Děkuji. |
Otázku podává: Ing. Ivo Pecha |
- A TECHNICKÁ TÉMATA