Jeřáb a čtyřvodičový přívod

Pro síťový přívod (přes hlavní vypínač) k mostovému jeřábu 3,5 kW/400 V požaduje dodavatel/výrobce jeřábu kabel CYKY 4B × 2,5!
Jeřáb má provedenou připojovací svorkovnici na troleji v síti TN-C! ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.4, ale požaduje pro vodiče PEN průřez minimálně 10 mm2 Cu – tzn. použít kabel CYKY 4B x 10, což je pro příkon 3,5 kW dosti předimenzovaný a i připojovací svorky nejsou pro průřez 10mm2 zhotovené;
nebo je možné použít kabel CYKY 5C x 2,5 a nulový – světle modrý – vodič na konci nezapojovat (ani není kam)?
Nebo musí výrobce jeřábu provést připojovací bod dle požadavku ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.4.