AH-319 Revizní lhůta elektrického zařízení staveniště

OTÁZKA:
Revizní lhůta elektrického zařízení staveniště

V ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 v čl. 704.1.1 je uvedeno, že zvláštní požadavky uvedené v této normě platí pro prozatímní elektrická zařízení určená pro elektrické rozvody, sloužící např. pro práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí stávajících budov nebo jejich částí.
V ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 v čl. 704.51 je uvedeno, že všechny rozváděče pro rozvod elektřiny na staveništích a demolicích musí splňovat požadavky EN 60439-4.
V ČSN 33 1500 je uvedeno, že pro elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704 je stanovená revizní lhůta 0,5 roku.
V ČSN 33 1500 je uvedeno, že pro pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod., které se považují za pojízdné a převozné prostředky, je stanovená revizní lhůta 1 rok.

Dotaz zní:
Jaké jsou revizní lhůty těchto elektrických zařízení používaných na staveništích a demolicích např.:
a) přenosné zásuvkové rozváděče,
b) pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.,
c) prodlužovací pohyblivé přívody ke strojům, nářadí a spotřebičům.

Otázku podává: Ladislav Jiránek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele