AA4-015 Zábrany v zařízeních nn a osoby znalé
OTÁZKA: |
Zábrany v zařízeních nn a osoby znalé |
1. Musí být v trafostanici nebo ve spínací stanici u rozváděčů nn zábrany (venkovní část FU, FA atd. – dveře na zámek) vnitřní část v rozvodně nemá žádný prostředek základní ochrany – volné živé části (propoje nn bez krytu), přístup pouze pracovníci distribuce, v mnoha případech jsou živé části bez zábran a obsluha tvrdí, že jsme osobami znalými. Pro zařízení vn jsou zábrany samozřejmé. Tvrdím, že zábrany dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 čl. 6.4.1, ČSN 33 2000 4 41a PNE 33 0000-1 být musí i pro provoz, kde jsou pouze pracovníci znalí. Kdo má pravdu? Doplnění: rozváděče od výrobce mají zadní část bez ochrany. |
Otázku podává: Hostaša Jiří |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí