AD-262 Plynová kotelna a vnější vlivy

OTÁZKA:
Plynová kotelna a vnější vlivy

Prosím o zodpovězení dotazu ke stanovení vnějších vlivů v nízkotlaké plynové kotelně.
Je instalováno čidlo úniku plynu, bezpečnostní rychlouzávěr BAP DN80. Přirozené větrání otvory ve dveřích do kotelny. Kotle Viadrus G300 4 kusy.
Domnívám se, že v kotelně je prostor normální. Nehrozí vznik výbušné atmosféry, protože je instalováno čidlo úniku. Problém vidím v instalovaném rychlouzávěru BAP, kde při poruše těsnění na přívodní přírubě může unikat plyn i poté, co jej uzavře čidlo úniku plynu.
Jak postupovat při stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3?
Kotelna byla rekonstruována v roce 2000. Tyto rychlouzávěry se montovaly v prostoru kotelen dříve běžně. Měl by být rychlouzávěr nějak prostorově oddělen od kotelny?

Otázku podává: S. Mišo