AF-094 Obezdění vany nerozšiřuje zónu 1

OTÁZKA:
Obezdění vany nerozšiřuje zónu 1

Potřeboval bych se s Vámi poradit ohledně stanovení hranice zóny 1 a 2 v koupelnách.
V praxi se často setkávám s tím, že vany umístěné v bytových koupelnách jsou obezděny takovým způsobem, že obezdívka je například 30 cm široká. Jak se dívat na stanovení hranice zóny 1, která je dle nákresu v ČSN 33 2000-7-701 nad zónou 0, ale boční okraj zóny 1 nelícuje se zónou 0, ale s venkovní hranou vany. Bere se pro stanovení hranice zóny 1 důsledně právě hrana vany, nebo hrana obezdění vany, což může v mnoha případech tuto hranici značně posunout, např. o výše uváděnou šířku obezdění 30 cm? V mnoha případech hrana vany přechází zcela plynule do obezdívky, která pak může být libovolně široká.

Otázku podává: Jaroslav Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 3. 2009
 
 