AA2-045 Alternativní možnost ověření smyčky

OTÁZKA:
Alternativní možnost ověření smyčky

Zvažujeme, zda je správná naše úvaha při provádění revizí el. zařízení o možnosti měření impedance vypínacích smyček malých hodnot alternativní metodou – měřením spojení kovových neživých částí s ochrannou uzemňovací soustavou, jak bylo uváděno od roku 1994 v postupně vydávaných normách pro provádění revizí el. instalací ČSN 33 2000-6-61, dále pak 6-61 ed. 2 až do současně platné ČSN 33 2000-6.

Popis problematiky:
1. Při měření při pravidelných revizích v elektrárnách v rozvodnách v rozváděčích 0,4 kV často blízko za transformátorem 6,3/0,4 kV jsou silové vývody nedalekých velkých spotřebičů jištěny jističi, např. Masterpact či Compact s jmenovitými proudy až 630 A a tedy vypínacími proudy Ia cca od 1 000 A do max. 8 750 A v našich podmínkách.
2. Měřící přístroje přesnější dostupné pro měření impedančních smyček na trhu v ČR, např. Eurotest XA včetně nádstavby Euro-Z 290 A –A1143 měří max. proudem kolem 170 A, nedosahují ani za těchto předpokladů požadovaných věrohodně přesných naměřených hodnot při připočítání koeficientu 1,5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2.
3. Zvažovali jsme, zdali je správná naše úvaha o možnosti použití alternativní metody měřením spojení kovových neživých částí s ochrannou uzemňovací soustavou - tedy pokud mluvíme o posouzení ochrany neživých částí (ochrany při poruše), kdy norma umožňuje také alternativně "pouze" ověřit dokonalé vyrovnání potenciálu na kovových neživých částech a jejich spojení s ochrannou uzemňovací soustavou.
4. Tuto variantu preferujeme z důvodu možnosti změření přesných přechodových odporů, protože jsme sehnali měřící přístroj jednoúčelový objevující se na českém trhu na měření malých hodnot přechodového odporu velmi přesný měřící od 1 mΩ do 2 000 Ω při měřicím proudu 10 A, případně 1 A.
5. Posílám naskenovaný výtah z norem na provádění revizí, kde byly tato problematika řešena v dříve platných normách 1994, 2004 a současně platné v normě z r 2007.

Příklad: Předřazené jištění v napájecím rozváděči In = 3 200 A vypínací proud Ia = 8 750 A.
Rozdíl potenciálů na kovových neživých částech současně přístupných dotyku musí vyhovovat podmínce R ≤ 50 V : 8 750 A, tj. 0,00571 Ω. Máme měřicí přístroje v ceně cca kolem 100 000 Kč , kterými jsme schopni tyto hodnoty naměřit při měřícím proudu 1 až 10 A.

Otázku podává: Milan Fučík