AH-341 Nejistota měření v požadavku na měření impedanci smyčky
OTÁZKA: |
Nejistota měření v požadavku na měření impedanci smyčky |
Podle ČSN 33 2000-4-41 jsem do revizní zprávy uváděl následují informaci, která byla v souladu se zněním normy: "Při měření impedance smyčky byl uplatněn bezpečnostní součinitel Km 1,5 podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.3, který zahrnuje i chybu měřícího přístroje, proto chyba měřícího přístroje u tohoto měření není akceptována." |
Otázku podává: Jan Vyčítal |