AH-345 Revize elektrocentrály

OTÁZKA:
Revize elektrocentrály

Prosím o zodpovězení dotazu ohledně revize el. centrály Honda ECM o výstupu 2,5 kW a dvou jednozásuvek 230 V s ochranou tepelným jističem.
Byl jsem přizván na revizi této centrály, která je umístěna pevně (přišroubována) v hasičském voze a slouží pro napájení teleskopického výsuvného stožáru pro osvětlení třemi 500W halogenovými svítidly a příležitostného elektrického nářadí.
Návod výrobce vůbec neřeší tyto věci jak provést revizi a co při ní měřit atd., jak uvádíte v dotazu AH-132.
Takže jediné, co já dokážu změřit, je impedance mezi fázovým vodičem a pracovním vodičem, vodič PE je nepřipojen, podle toho usuzuji, že se jedná o ochranu elektrickým oddělením.
Podle čl. 413.5.3.1 by svítidla měla být vodivě pospojena s kostrou svítidel a vodičem PE napájecího kabelu. Kostra centrály je připojena na kostru automobilu pospojovacím vodičem, což lze považovat za neuzemněné pospojování.
Je to tak správně provedené?

Otázku podává: Pavel Knobloch