AB-202 Jištění asynchronního motoru pohánějícího čerpadlo

OTÁZKA:
Jištění asynchronního motoru pohánějícího čerpadlo

V čerpací stanici chladicí vody máme oběhové čerpadlo napájené přes frekvenční měnič. Jištění před FM je pojistkami 315 A aR, za FM (tedy mezi FM a motorem) jsou pojistky 224 A gG. Jmenovitý proud motoru je 154 A (při Un = 3 x 400 V, Pn = 90 kW). Z motoru jsou vyvedeny termistory, které jsou umístěny ve vinutí motoru a jejich odpor je vyhodnocován pomocí termistorových relé. Termistorové relé posílá hlášku do ŘS, který ji vyhodnotí jako havarijní a motor odstaví. Frekvenční měnič je nastaven na parametry motoru a chrání motor proti přetížení.

1. Je možné motor nn chránit proti přetížení pouze prostřednictvím frekvenčního měniče?
2. Je jištění motoru termistory povinné za předpokladu použití jiného způsobu jištění proti přetížení?
3. Jaká norma řeší jištění asynchronních motorů nn?

Otázku podává: Zdeněk Lintimer