AA2-047 Impedance smyčky a jištění na dlouhém vedení (nový příspěvek 27. 10. 2009)
OTÁZKA: |
Impedance smyčky a jištění na dlouhém vedení |
Při předběžné výchozí revizi jsem zjistil, že napájení dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení je realizována z rozvodny nn kabelem CYKY 4J x 16 o délce 1 860 m. Na přejezd se počítá maximálně 2 kVA. Délka napájecího kabelu a průřez považuji za nevyhovující pro impedanční smyčku a vůbec vypnutí jističe PL7-D16/3 na začátku vedení. Podle mých výpočtů je zkratový proud menší než je vypínací proud jističe. Už i činný odpor CYKY 4J X 16 na délku 1 860 m vychází na necelé 4 Ω. Po uzemnění vodiče PEN (protože délka větší než 100 m od rozvodny) byly naměřená impedance poruchové smyčky 3,3 Ω, bez koeficientu 1,5. Celý problém vyvstal z toho, že se vychází už z položeného kabelu CYKY 4J x 16. |
Otázku podává: Sitka František |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí