AH-367 Přesnost měřicího přístroje
OTÁZKA: |
Přesnost měřicího přístroje |
Vlastním přístroj Profitest 0100SII. Při měření třeba impedance se mi na displeji objeví hodnota 0,46. Tato hodnota je podle mě pouze zobrazovací rozsah displeje. Já musím brát v úvahu měřící rozsah přístroje, což pro tento údaj 0,46 odpovídá hodnota 0,15-0,49 a podle tohoto měřícího rozsahu připočtu pracovní chybu ±10% nh + 2D k hodnotě 0,46 a vyjde nějakých 0,508 ohmů. Prosím o potvrzení, zda jsem postupoval správně. |
Otázku podává: Votruba |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie