AH-379 Umístění přepěťové ochrany neodpovídá normě
OTÁZKA: |
Umístění přepěťové ochrany neodpovídá normě |
Svod z volného vedení 22 kV (omezovače přepětí HDA 24 kV) kabel AXEKVCE 22 kV do země ukončen po 500 m v trafostanici v rozváděči vn (konektory). PD neřeší omezovače přepětí (RDA ) v trafostanici, kde podle PNE 33 0000-8 čl. 7.7.3.1 musí být omezovače přepětí na straně vn v rozváděči, je-li zaústění delší než 40 m. Jak postupovat při výchozí RZ, kdy není splněn požadavek, který si ČEZ, a. s.odsouhlasil v PNE 33 0000-8, když investor (ČEZ, a. s.) a projektant jej nepovažují za nutný. |
Otázku podává: Hostaša Jiří |