AD-296 Přípojnicový rozvod v hale s nebezpečím požáru

OTÁZKA:
Přípojnicový rozvod v hale s nebezpečím požáru

Potřebuji poradit, jak na to:
Výrobní hala - Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 BE2N1 - Nebezpečí požáru hořlavých hmot. Ve výrobní hale je proveden přípojnicový rozvod, který je jištěn - BH630NE305 - 100-250 A. Z přípojnicového rozvodu přes jednotlivé přípojnicové skříně PPR-100 A - jsou umístěny pojistky 3 x 100 A a připojeno strojní zařízení. Nelze tedy splnit požadavek ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7 - proudový chránič?
Dále jsou z přípojnicového rozvodu připojeny PPR - skříně s jištěním s jističi 32 A pro zásuvky 400 V, 32 A. Jak to tam ochránit proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.7. Kam umístit proudový chránič? V daných skříních by musel být hlavní jistič 63 A - potom chránič 63 A - IΔn 0,3 A a potom samostatné jištění jednotlivých zásuvek tedy LSN 32/B/3 - pro jednotlivé zásuvky a toto jištění se tam prostorově nevejde- jak to řešit?

Otázku podává: ELEKTRO Šimek