C-037 Proč jsou dnes předepsány tří a pětivodičové rozvody, když pro funkci zařízení stačí rozvody dvou a čtyřvodičové?
OTÁZKA: |
PROČ JSOU DNES PŘEDEPSÁNY TŘÍ A PĚTIVODIČOVÉ ROZVODY, KDYŽ PRO FUNKCI ZAŘÍZENÍ STAČÍ ROZVODY DVOU A ČTYŘVODIČOVÉ? Stručně o tom, proč v síti TN používat samostatné ochranné a nulové vodiče Základním důvodem je zvýšení bezpečnosti elektrických instalací, a to nejen z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, ale i z hlediska zachování funkčnosti elektrických zařízení. Použití samostatných ochranných a samostatných nulových vodičů má za cíl: 1. Zabránit výskytu nebezpečných napětí na neživých částech při poruchách v síti TN (přerušení vodiče PEN, spojení fázového vodiče se zemí apod.). 2. Vyhnout se poruchám v řídicích zařízeních (nebezpečné proudy přenášené po vodiči PEN na neživé části a kostry spotřebičů a na jejich vzájemné spoje pomocí různých propojovacích vodičů pro přenos signálů), vyhnout se velkým proudům na neživých a cizích vodivých částech (a z toho vyplývajícím účinkům rušení signálů v elektronice, korozního narušování spojů vodiče PEN). 3. Vyhnout se proudům, které paralelně s vodičem PEN protékají zemí, a tím ohrožují cizí vodivé (kovové, zejména pak ocelové) části konstrukcí uložených v zemi. 4. Zajistit, aby proudy blesku, jejichž část se může dostat do objektu, byly vedeny mimo funkční části elektrických zařízení. 5. Umožnit funkci proudových chráničů. |