OTÁZKA:
Polystyrén a svítidlo

Potřeboval bych poradit s podobným problémem, jako byl uveden v dotazu AD-264:
V suterénu domu jsou na betonovém stropě instalována plastová svítidla II. tř. 60 W typ IN-50, které mají značku F. Tato svítidla jsou obložena polystyrénem – ochranný kryt svítidla je již umístěn mimo zateplení – styk s polystyrénem má pouze dolní plastová část svítidla. Jak řešit tento problém při revizi?
1. Svítidla jsou určena pouze pro montáž na hořlavý podklad, nesmějí být obložena hořlavou hmotou.
2. V případě, že by montážní firma doložila, že použitý polystyrén je odolný proti šíření plamene, bylo by možno dané řešení posoudit jako bezpečné. Otázka je, jestli se polystyrén takových vlastností vyrábí.
Poraďte mi prosím, které z těchto dvou řešení je správné?

Otázku podává: Hurta Jaroslav