AG-255 Síť 3 x 230 V a jednofázová zásuvka

OTÁZKA:
Síť 3 x 230 V a jednofázová zásuvka

Prosíme o objasnění následujícího:
V rozváděčích používáme servisní zásuvku 230 V jištěnou kombinovaným proudovým chráničem/jističem. Nyní však potřebujeme vyrobit rozváděč do závodu, kde je napájení pouze 3 × 220 V + PE, bez vodiče N.
Zde vyvstává náš problém: lze vůbec připojit (z hlediska předpisů) na tuto síť normální zásuvku 230 V + N? - tedy na 2 fázové vodiče? Pokud ano, jak tuto zásuvku chránit - normální kombinovaný proudový chránič asi nelze použít, vzhledem k tomu, že má póly 1P + N - pól N není jištěn. Tady nás napadá použít normální jistič 2P a normální nekombinovaný proudový chránič 1P + N.

Otázku podává: Jaromír Ondryska
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 7. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL