AH-396 Revize spotřebičů třídy ochrany III

OTÁZKA:
Revize spotřebičů třídy ochrany III

Mám dotaz na revizi a kontrolu nářadí a spotřebičů napájených napětím SELV. Po přečtení normy ČSN 33 1600 ed. 2 jsem zjistil, že v rozsahu platnosti je napsáno, že norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče na napětí SELV nebo PELV, které se nepřipojují k síti nn a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům… Na druhou stranu je v příloze B normy uvedená tabulka o postupu revize elektrického spotřebiče třídy ochrany II a III.
Má revizní technik provádět měření například na skeneru, který je napájen z notebooku (19,9 V DC) nebo samostatného zdroje s výstupem SELV anebo na akumulátorové vrtačce?
Nestačí na jmenovaných spotřebičích a nářadí provádět při revizi prohlídku a evidenci pod stejným číslem karty se zdrojem, nebo nabíječkou?
Zdroje a nabíječky samozřejmě reviduji jako předměty třídy ochrany II, včetně měření.

Otázku podává: Sitka František