AK-099 Chrániče typu G ve zdravotnictví
OTÁZKA: |
Chrániče typu G ve zdravotnictví |
Dodavatelská firma při rekonstrukci lázeňských prostor – hydroterapie – použila v rozváděčích proudové chrániče typu G, které navrhla projekční kancelář. V ČSN 33 2140 i TNI 33 2140 se hovoří o použití proudových chráničů bez udání typu, pouze určuje minimální vybavovací reziduální proud nepřekračující 30 mA. Typ G omezuje počet nežádoucích vypnutí (indukční motory, velkoplošná topná tělesa apod.), je tedy vhodný pro místnosti pro lékařské účely nebo se má nahradit standardním proudovým chráničem? |
Otázku podává: Kožoušek |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie